消防控制设备对防烟、排烟设备的控制、闪现功用不完善,火灾报警供认后,有必要间断有关部位的空调送风,关闭电动防火阀并接收其反响信号,一同发动有关部位的防烟和排烟风机、排烟阀等,并接收其反响信号。送风与排烟合用风道时无远程控制,有些建筑地下室、停车场选用送风与排烟合用风道时,发现送风机和排烟机前的截止阀只能现场手动,不能实现控制室的远程控制,一旦发作火灾时,需人到现场去关闭风机前的截止阀,将直接影响排烟系统。
消防控制室的送、回风管在其穿墙处未设电动防火阀,设电动防火阀设备的意图是为了确保消防控室的防火安全,但在建审过程中会发现有些工程规划图上消控室的送、回风管在其穿墙处无电动防火阀。
管网气体救活系统无气动电动防火阀,这需要在管网气体救活系统中,需要设备气动电动防火阀,与消防控制设备联动。