制冷管路焊接时要留有排污口从高低压用氮气吹污进行分段吹污,分段吹污完成后全系统吹污直至不见任何污物为合格.吹污压力用0.8MP.
排气管和回气管应有一定坡度,冷凝器位置高于压缩机时,排气管应坡向冷凝器并在压缩机排气口处加装液环,防止停机后气体冷却液化回流到高压排气口处,再启机时造成液压缩.
制冷机组的组装安装 : 1、半封或全封闭压缩机都应安装油分离器,并在油分内加住适量机油,蒸发温度低于—15度时,应加装气液分离器并加装适量冷冻机油.2、压缩机底座应安装减震胶座. 3、机组的安装要留有维修空间,便于观察仪表和阀门的调节. 4、高压表应安装在储液灌阀门三通处. 5、机组整体布局合理,颜色一致.各型号机组安装结构应保持一致.