在全系统焊接完毕后,要进星气密性实验,高压端充氮1.8MP.低压端充氮1.2MP.在充压期间用肥皂水进行检漏,仔细检查各焊口,法兰和阀门,简陋完成后保压24小时不掉压.
调节站制作时,每根出液管应锯成45度斜口,插入到底端,进液管插入调节站管径的4分之一处.
制冷管道安装技术: 1、铜管管径的选择应严格按照压缩机吸排气阀门接口选择管径,当冷凝器与压缩机分离超过3米时应加大管路直径. 2、冷凝器吸风面与墙壁保持400mm以上距离,出风口与障碍物保持3米以上距离。