T3、T4 温度zui高,弹簧垂直位移zui大,因此采用 OPE3 和 MAXD 选弹方法设计的弹簧型号和荷载差别不大。而选用 OPE1、OPE3、AVED 三种方法确定的弹簧在不同工作温度下的总荷载变化率接近或超过 25%,存在较大的荷载转移。
弹簧支吊架根据力矩平衡原理设计,在许可的负载位移下负载力矩和弹簧力矩始终保持平衡,对用恒吊支承的管道和设备在发生位移时可以提供恒定的支承力,因而不会给管道设备带来附加应力。额定载荷0.2~400kN、位移:0~508mm、允许现场荷载调节量10%、全行程内规定荷载离差(包括摩擦力)≤6%、全行程内荷载平均值与设计荷载离差≤2%、锁定时可承受2倍zui大工作荷载。
可变弹簧和恒力弹簧在设计要求下均可并联使用,当管道支撑点的荷载超出标准弹簧支吊架的zui大允许荷载时,或受支撑条件( 如竖管支撑) 、生根条件等限制不宜采用单个弹簧支吊架进行支撑时,可选用2 个或2 个以上的弹簧支吊架并联支撑。并联使用时,各弹簧应采用同一型号,以避免各弹簧支承力不均而导致管段倾斜或偏转。需要注意的是,并联时各弹簧变形量相同,均等于管道在支撑点的位移量,而单个弹簧的荷载是总荷载除以并联数。