只在进线侧装设避雷器,防雷保护不能覆盖全设备通常配电箱的进出线与其母线间都装有熔断器等设备,出线遭到雷击时,如造成进线熔断器先熔断,此时整个配电箱将失去防雷保护,每年都有许多配电箱因遭雷击而损坏。建议在配电箱的各进出线侧都装设氧化锌避雷器。
配电箱不经检查即投入使用,给安全留下隐患尽管设备制造商提供的产品在出厂时都作过严格的检验,但由于路途颠簸及装卸振动,运达现场后部分连接螺栓可能会出现一定程度的松动 ,致使一些配电箱投运后不久就出现了引线接头过热现象。建议在投运前进行检查和复紧工作。
安装工艺不当,引起连接头过热烧损有的电工在更换引线时不压接线鼻,用多绞线绕制线鼻螺接,结果换线后不久又造成引线烧断。有的厂家生产的配电箱,分线重叠螺接在总线上,散热不好,负荷一重自然形成故障不断。 建议在总线负荷侧加装分线排,各分线由分线排引出,这样做既利于散热,又美观清晰便于固定。