施工准备将钢板桩运到工地后,钢板桩在拼组前必须对其进行检查、丈量、分类、编号,同时对两侧锁口用一块同型号长2~3m的短桩作通过试验,以2~3人拉动通过为宜,或采用卷扬机拖拉。锁口通不过或桩身有弯曲、扭曲、死弯等缺陷,采用冷弯,热敲(温度不超过800~1000℃),焊补、铆补、割除、接长等方法加以整修。同时接头强度与其它断面相等,接长焊接时,用坚固夹具夹平,以免变形,在焊接时,先对焊,再焊接加固板,对新桩或接长桩、在桩端制作吊桩孔。
在施工过程中,钢板桩如需拼接时,两端钢板桩要对正,可先在一端上面焊接一块限位板然后将另一端缓缓放下并进行对焊,再焊接加强板。焊接时必须保证焊接面平整且焊缝有足够厚度。插打钢板桩要充分采取止水措施,以防钢板桩围堰大量漏水。
钢板桩围堰施工注意事项如下:(1)施打钢板桩,应对桩板进行认真检查,要求板面平直,接口预拼严密。(2)采用定型规格桩板时,接口类型应一致。(3)桩板沉设应从上游开始,至下游合拢。(4)插桩时应对正接口,借助桩锤自重缓慢插入,必要时可低锤慢击。(5)随时检查偏斜,发现偏斜立即进行纠正。