消防风管有排烟风管,消防加送送风风管,一个是向外抽走烟气,第二个是向室内鼓进大量空气,挤走烟气。材质上都要按高压系统材质选择,要经得起2小时火灾。边长小于630mm的镀锌钢板厚度不小于0.75mm,630-1250不小于1.0mm
风管尺寸=风量/风速,风量=房间面积*房间高*换气次数。有个例子:风量4万,风速9m/s,得风管尺寸=40000/9/3600=1.23平方 1.23=1.5*0.82,所以风管尺寸为 1500*800。
风管按设计图示以展开面积计算,以平方米为计量单位。检查孔、测定孔、送风口、吸风口所占面积不除。风管展开面积不包括风管、管口重叠部分面积。