自动重合闸应优先采用由控制开关的位置与断路器位置的不对应的启动方式(简称不对应启动方式),除此之外,也可以由继电保护来启动重合闸(简称保护启动方式)。
零序电流保护的速断段,在恢复三相带负荷运行时,不得因断路器的短时三相不同步而误动作。如果整定值躲不过,则应在重合闸后增加0.1s 的时延。
简单的说,前加速与后加速就看自动重合闸和线路本身的保护谁先动作,先启动重合闸就是前加速,后启动重合闸就是后加速。