1.现场试夯确定合适夯击次数时,除后面2击平均夯沉量满足要求外,夯坑周围不应发生大的隆起。 2.当原地面含水量较大时,夯击前在该段落铺垫10~20cm厚的碎石。 3.强夯不宜在冬季施工。 4.加强强夯安全措施,确保施工人员安全。 5.检查强夯施工过程中的各项测试数据和施工记录,不符合设计要求时应补夯和采取其它有效措施。
近年来,国内强夯技能迅速发展,使用规模更为广泛,其关键技能首要会集在大能量的强夯技能研究和饱满软土复合地基的强夯技能研究。但不能忽视强夯地基处理工程的常见的质量问题,首要有夯击不密实、夯成橡皮土、对附近建筑物发作晦气影响等。在土木建筑工程中,构成强夯地基处理工程缺点事端的原因大致有如下几种:夯成橡皮土。在含水量很大的黏土、粉质黏土、腐殖土、泥炭土等原状土上进行回填,或选用这些土料作回填土,当其被夯击时,外表构成一层硬壳,而土内水分不易浸透、发出,因此构成软塑状的橡皮土。落锤不平稳,坑壁崩塌;分层厚度过大,或夯击能量不行,未到达有用影响深度。对附近建筑物发作晦气影响。因强夯引起较强的振荡,施工前未充分考虑对周围建筑物的晦气影响。
强夯施工过程中应有专人负责下列监测工作: 1)开夯前应检查夯锤重和落距,以确保单击夯击能量符合设计要求; 2)在每遍夯击前,应对夯点放线进行复核,夯完后检查夯坑位置,发现偏差和漏夯应及时纠正; 3)按设计要求检查每个夯点的夯击次数和夯沉量。 施工过程中应对各项参数及施工情况进行详细记录。