强夯施工前,应在施工现场有代表性的场地上选取一个或几个试验区,进行试夯或试验性施工。试验区数量应根据建筑场地复杂程度、建设规模及建筑类型确定。
强夯施工过程中应有专人负责下列监测工作: 1)开夯前应检查夯锤重和落距,以确保单击夯击能量符合设计要求; 2)在每遍夯击前,应对夯点放线进行复核,夯完后检查夯坑位置,发现偏差和漏夯应及时纠正; 3)按设计要求检查每个夯点的夯击次数和夯沉量。 施工过程中应对各项参数及施工情况进行详细记录。
1.现场试夯确定合适夯击次数时,除后面2击平均夯沉量满足要求外,夯坑周围不应发生大的隆起。 2.当原地面含水量较大时,夯击前在该段落铺垫10~20cm厚的碎石。 3.强夯不宜在冬季施工。 4.加强强夯安全措施,确保施工人员安全。 5.检查强夯施工过程中的各项测试数据和施工记录,不符合设计要求时应补夯和采取其它有效措施。