装置维护 灭火装置正常工作期间一直经受着严重的气侯条件影响,为使其始终保持良好的灭火性能,每年应进行一次常规检查,通过一系列的检查试验来发现可以影响灭火装置正常工作的危害。 ?关闭灭火装置 ?把控制屏电源方式旋钮置于退出位置,退出信号灯亮; ?把排油阀和注氮阀引线与端子断开; ?检查管道密封情况,如有渗漏,应进行处理; ?检查探测器状况; ?检查氮气瓶中氮气压强,应不小于13.5Mpa,不应大于15.5Mpa(20C时); 按第六条对装置电气系统进行检查。
装置灭火后的恢复 灭火装置中部分零件为一次性消耗品,一旦装置进行灭火,这些零件将损耗,为保证装置正常运行,必须对这些零件进行更换,一般需要做如下工作: 1.更换部分控测器的感温元件,严重的需更换控测器,易熔件14510℃熔断; 2.更换变压器上烧坏的控制导线; 3.对断流阀进行检查,如有烧坏的密封垫等应更换; 4.氮气瓶再次加充氮气; 5.对灭火装置进行一次检查维护,按第七条中的7.2进行维护。
当变压器内部发生故障,油箱内部压力急剧增加,引起气体继电器跳闸动作,若变压器的温度继续升高,探测器达到动作温度,其感温元件熔断,触头接通,电磁机构动作,把快速排油阀打开,开始排出高温油层。***0~20秒后,开启阀把氮气瓶打开,氮气通过减压阀、开启阀、注氮管路进入油箱底部,迫使油箱内部变压器油循环,使油箱下部较低温度的油和顶层高温油混合,除热油层,并使表层油温度降到闪点之下,油箱内部火焰自动熄灭。