两端均有电源的输电线路采用自动重合闸装置时,应考虑的两个问题: 由于线路两侧的继电保护,在输电线路上发生故障时,可能以不同的时限断开两侧断路器。 在某些情况下,当线路断路器断开之后,线路两侧电源之间的电势角摆开,有可能失去同步。这时,后合闸一侧的断路器在进行重合闸时,应考虑是否同步的问题,以及是否允许非同步合闸的问题。
检查同步继电器可用一种有两个电压线圈的电磁型电压继电器来实现,其内部接线如图6.6所示。它的两组线圈分别经电压互感器接入母线电压UB和线路电压UL,两组线圈在铁芯中所产生的磁通ΦB、ΦL也方向相反。因此,铁芯中的总磁通Φ∑为两电压所产生的磁通之差,也就是反映两侧电源的电压差△U
采用快速自动重合闸方式必须具有下列一些条件: 线路两侧的断路器都装有能瞬时动作的保护整条线路的继电保护装置,如高频闭锁距离保护等;线路两端必须采用可以进行快速重合闸的断路器,如快速空气断路器;在两侧断路器重新合闸的瞬间,输电线路上所出现的冲击电流对电力系统各元件的冲击均未超过其允许值。