手动控制 如果系统处于手动状态,当发现有爆炸或火灾危险时,可手动直接启动消防柜,排油泄压,注氮灭火。手动启动也可加入断路器跳闸信号,即当断路器跳闸后手动才可以控制。
本装置采用直流电源供电,工作稳定;信号与逻辑关系成立后,才启动电磁机构立即灭火,排除误动的可能,灭火时间短; 限制内部故障引起火灾的损坏范围,减少变压器火灾造成的损失; 结构紧凑,易于安装; 不受水源等地理环境限制,不会冻冰,阻塞;有效解决了我国华北、西北、东北等三北地区,因水资源缺乏而形成的“以水定所”的被动局面。
防爆泄压 当控制中心接收到以下信号: ?超压探测系统动作信号; ?重瓦斯继电器信号; ?断路器跳闸信号(可选); 控制中心确认变压器存在重大爆炸及火灾危险,发出声光报警。如系统处于自动状态,将启动消防柜,排油泄压,注氮灭火。装置的压力动作值应高于主变变压器压力释放阀的压力动作值,具体值有变压器订货技术协议确定,推荐值为8~10KPa。