例2: 冷却油进口为18度,出油26度,流量15升/分钟发热量 Q = 1.97 0.8815(26-18) /60 = 2.6KW 选择油冷却机冷量时可适当加大 20%-50% 即可选用CBE-02Aa、如用于主轴冷却,可根据主轴电机功率的30%估算所需制冷机组的冷量。
1、油冷却机的制冷量与环境温度及出水温度不同而变化; 2、设备实际发热量亦会因为不同的工件、模具、参数等发生变化; 3、使用油冷却机后温度下降,连接管路、水箱、油箱、模具、主轴、设备表面温度会低于环境温度,因此会吸收热量导致负荷增大; 4、在工业冷却的实际应用中很多情况是无法准确利用以上方法计算的,这时只能通过经验数据、同类设备类比等方法估算。
1、通过冷却油进、出口温差来计算发热量Q = SH De F DT / 60Q: 发热量 KW(注明:川本1P冷油机的发热量约为2.5KW)SH:比热 油的比热为 1.97/Kg*C (1.97千焦耳/千克*摄氏度)De: 比重 油的比重0.88Kg/L (0.88千克/升) )