倘若5023断路器失灵,为了切除线路上的故障,5023断路器的失灵保护应将500kVⅠ组母线上所有断路器跳开,不影响其他线路运行。若5022断路器失灵,为了切除线路上的故障,5022断路器失灵保护动作跳开5021断路器、远跳线路L1对侧7号断路器。
目前电力系统普遍使用南京南瑞继保RCS-921断路器失灵保护及自动重合闸装置,当线路故障,先重合边断路器,合于永故障时,后合重合闸装置立即闭锁并发三跳命令。当先合重合闸因故检修或者退出运行时,后合重合闸将以先合重合闸整定时限动作,而不经过后合延迟时间,从而缩短了断路器和线路的非全相运行时间,也保证了供电可靠性。
那么哪个先重合,哪个后重合呢?这有先后顺序,因此重合闸不应设置在线路保护装置内,而应按断路器设置。而断路器重合的时候,如果断路器由于机构本身故障拒绝合闸发生失灵怎么办呢?因此失灵保护也应按断路器设置。所以3/2接线方式除了设置有双重的线路保护,还应为每个断路器设置一套断路器保护,断路器保护就包括有自动重合闸和失灵保护。