消防排烟风机是工业厂房民用建筑的通风、空气调理及空气净化工程中不行短少的中央空调末端配件,一般用在空调,通风体系管道中,用来调理支管的风量,也可用于新风与回风的混合调理。作业原理:消防排烟风机风量操控不需要外加动力,它依托风管内气流力来定位操控阀门的方位,然后在整个压力差范围内将气流保持在预先设定的流量上。
1、消防排烟风机选用主要控制参数为工作温度,风量,全压,效率,噪声,电机功率,转速及轴功率。2、在介质温度不高于85℃的条件下应能长期正常运行。3、防烟加压通风机的风压值应按排烟系统不利环路进行计算,并保证在防烟楼梯间内余压值40~50Pa。前室、合用前室、消防电梯前室、避难层等内部的余压值25~30Pa。4、消防排烟风机应保证:当输送介质温度在280℃时能连续工作30min,并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。5、排烟系统的风机宜单独设置。排烟风机的位置宜处于排烟区的同层或上层。6、消防排烟风机在说明书中给定的工况点下的比A声级噪声限值应符合JB/T8690-1998的规定。7、消防排烟风机的风量应按所需要的风量值增加不小于10%~20%的富裕量。
1、风机允许全压起动或启动,但应注意,全压起动时的电流约为5-7倍的额定电流,起动转距与电压平方成正比,当电网容量不足时,应采用起动。(当功率大于11KW时,宜采用起动)。2、风机在试车时,应认真阅读产品说明书,检查接线方法是否同接线图相符;应认真检查供给风机电源的工作电压是不是符合要求,电源是否缺相或同相位,所配电器元件的容量是否符合要求。3、试车时人少于两人,一人控制电源,一人观察风机运转情况,发现异常现象立即停机检查;首先检查旋转方向是否正确;风机开始运转后,应立即运转电流是否平衡、电流是否超过额定电流;若有不正常现象,应停机检查。运转五分钟后,停机检查风机是否有异常现象,确认无异常现象再开机运转。4、双速风机试车时,应先起动低速,并检查旋转方向是否正确;起动高速时必须待风机静止后再起动,以防高速反向旋转,引起开关跳闸及电机受损。5、风机达到正常转速时,应测量风机运行电流是否正常,风机的运行电流不能超过其额定电流。若运行电流超过其额定电流,应检查供给风机的电压是否正常。