造价方桩比较贵 应用环境方桩比管桩宽泛 抗剪能力方桩比管桩强
PHC也叫先张法预应力高强混凝土管桩,PC叫先张法预应力混凝土管桩,PTC叫先张法预应力高强混凝土薄壁管桩。在新***GB13476-2009和10G409***图集中已不提PTC管桩了,因为新的管桩产品标准要求管桩钢筋混凝土保护层要大于30mm,为了提高管桩的防腐性能和承载力,管桩的壁厚和配筋都增加了,显然PTC薄壁桩已不符合标准要求(不再如几年前优先考虑经济性了更重视安quan性了)。
1、蒸养池使用前要检查气阀是否漏气,池底是否平整,如有冷凝水要用水泵抽干净。2、管模入池时严禁碰撞,并尽量做到下大上小,管模尾板内孔避免直接对着喷气嘴以免被高速蒸汽冲坏内bi砼。3、蒸汽养护过程一般分静停,升温,恒温和降温四个阶段,要严格按技术部制定的规范执行,需要调整时,由试验室下达书面通知。4、蒸压升温速度不要过快,一般约35℃/h,尽量减少恒温阶段温度波动范围,每隔15min检查一次温度,调整好进气量。5、池盖要用水密封,池内上下温度要一致。密封水槽不得有破损。6、做好有关记录,升温阶段每0.5h记录一次温度,恒温阶段每1h记录一次温度,由质检进行监督检查,严禁提前打开池盖。7、温度表要定期校验,发现误差超标要及时更换。 8、建议用户可按照此蒸养制度进行:取消静停,升温阶段前30min升温8~10℃,后按每半小时升温16~22℃,升温至90~95℃,升温共1.5小时,恒温2小时45分钟,整个蒸养时间4小时45分钟。(时间较保守,不易提前开池)