弹簧支架的安装调整注意事项: 1、弹簧刻度铭牌朝向应处于便于观测的位置。同时弹簧定位销要朝向便于拆除的位置。 2、在安装前调整弹簧调整螺栓高度。使其位于行程中部,便于以后调整。弹簧支架制作偏差应由支架及吊杆来调整,不得使用弹簧调整螺栓调节。 3、管道水联运后应将弹簧锁定销拆除,将弹簧调整到设计规定值并作好调整记录。
本公司主要经营、生产弹簧式恒力支吊架,也可以按用户要求,提供主辅弹簧式或其它形式的恒力支吊架。弹簧式恒力支吊架根据力矩平衡原理设计。它依靠精巧的几何设计,使负荷力矩和弹簧力矩在工作过程中始终平衡,以保持恒定的支承力,可以消除或减小对管道或设备的附加应力。
可变弹簧支吊架在出厂前制造厂进行了整定,当安装了到管道和设备上后,作有关螺纹调整,将所定销脱开,这时弹簧的实际承载就是设计所要求的冷态荷载。机电安装工程中抗震支吊架涉及的标准规范: 型式、种类可变式可变弹簧支吊架有四大系列,主要是由西北电力设计院设计的