用手柄把总空气从配电柜中摇出,检查主触点是否有烧溶痕迹,检查灭弧罩是否烧黑和损坏,紧固各接线螺丝、清洁柜内灰尘,试验机械的合闸、分闸情况。
检查抽屉式开关时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械闭锁可靠,检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺丝是否紧固。去除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头,电源指示仪表、指示灯完好。
送电前的检查测试:拆除所有接地线、短接线,检查工作现场是否遗留工具,确定无误后,合上隔离开关,断开高压侧接地开关,合上运行变压器高压侧断路器,取下标志牌,向变压器送电,然后再合上低压侧受电柜的断路器,向母排送电,然后合上有关联络柜和各支路自动空气开关。