如果是干盘管+FFU系统,不是HEPA BOX,通常来说,新风不是直接送入洁净室内,所以新风的送风温度可以比室温低一点,这样更节能,只要保证风管不结露就行。一般洁净厂房设计,新风是不承担室内负荷的,原因是在厂房负荷很小的情况下,新风送风温度过低会导致室内温度低于设计值。这也是我会把新风送风温度考虑成和室内温度一样的原因,特别是在一些新风量特别大的场合,因为排气量很大。
把送风温度升到18度,确实有防止风管结露的原因。关于结露,送风温度低,也就是说新风管内外温差很大,特别是存在漏风的情况,很容易就出现结露,注意⚠️:结露是风管外的空气遇到冷的新风管而结露!
再热段的设计。夏季工况需要用到再热段,而且再热段的加热量就是根据夏季工况的温差算出来的,而不是冬季工况,因为夏季工况时的温差更大。