钢绞线进场时应成批验收,每批应由同一牌号、同一规格和同一生产工 艺制度的钢绞线组成,每批重量不大于60t。从每批钢绞线中任取3盘检查 其外观、直径、捻距和力学性能。每盘任一端的正常部位取一根试件作力学性能试验,检验合格方可使用。如有一项不合格则该盘报废,再未取样的盘中取双倍的试样做试验,如仍有一项不合格则判该批为不合格品。
预应力混凝土用钢绞线(图6-2)是由冷拉光圆钢丝及刻痕钢丝捻制的用于预应力混凝土结构的钢绞线。GB/T5224— 2003《预应力混凝土用钢绞线》的规定,钢绞线分为标准型钢绞线、刻痕钢绞线和模拔钢绞线三种。标准型钢绞线是由冷拉光圆钢丝捻制成的钢绞线;刻痕钢绞线是由刻痕钢丝捻制成的钢绞线;模拔钢绞线是捻制后再经冷拔成的钢绞线。
1) 应存放于干燥的仓库中。露天及现场存放应在地面上架 设枕木,严禁与潮地面直接接触,并加盖篷布或搭盖防雨棚,尽 量缩短存放期限,特殊环境应在订货中采用防镑包装。预应力钢 材表面浮锈不影响使用,但锈蚀成目视可见的“麻坑”将影响其力 学性能。 (2) 预应力钢材使用中严禁采用任何形式的加热变形措施,以 免降低预应力钢材的力学性能。 (3) 使用中严禁焊接,预应力钢材的切割应使用无齿据。 (4) 无轴成卷包装的钢绞线应在立放状态下从内圈抽头放线, 抽出后的钢绞线弹簧形,并自动伸直。抽头后弹簧形的螺旋方向 与绞线的捻向一致。