真空度测试点击屏幕中“控制面板”的“真空度测试”按钮,系统将会进行断路器的真空度测试。在和真空度检测仪通讯无误后,根据提示,系统将在60秒内完成试验过程,注意试验中存在高压!当系统提示试验结束后,方可结束测试。检测结果将显示于屏幕左侧“试验结果”处。北京蔚蓝天创业科技发展有限公司研制的主断路器试验台、便携式真空主断路器检测仪可以满足真空主断路器技术性能指标检测的要求,***因真空主断路器的性能检测不当而引起的事故。
北京蔚蓝天创业科技发展有限公司生产的主断路器试验台、便携式真空主断路器检测仪适用于TDZ1、TDZ1A系列空气断路器的固有分闸时间、延迟时间、固有合闸时间、辅助触点逻辑闭合关系测量;BVAC系列真空主断路器、TDVA系列真空主断路器、进口赛雪龙等系列真空主断路器的分闸时间、合闸时间、辅助触点逻辑闭合关系测量。
主断路器的测试要求:主断路器是利用压缩空气来驱动主、辅触头动作,实现闭合、断开任务,同时利用压缩空气的冷却作用对主触头进行灭弧,实现主断路器的可靠断开;在主电路中它有主触头、隔离开关两部分电联结。(1)三段动作时间测试:分闸时间:分闸电磁线圈得电到主断路器动静触头断开的时间。测试要求:≤30ms合闸时间:合闸电磁线圈得电到隔离开关闭合的时间。测试要求:≤100ms。延迟时间:主触头断开到隔离开关断开的时间测试要求:35~55ms。北京蔚蓝天创业科技发展有限公司研制的主断路器试验台、便携式真空主断路器检测仪可以满足真空主断路器技术性能指标检测的要求,***因真空主断路器的性能检测不当而引起的事故。