1. 液位仪系统应配置专用的电源保护器为其供电。2. 液位仪系统能满足于24小时不间断连续工作,请不要人为断电。3. 用指尖轻轻接触显示屏即可操作,勿用力按,以免显示屏破损、划伤。4. 避免控制台遭受严重的震荡、极端的温度和湿度、严重的电磁干扰等。5. 液位仪系统误差调整,必须经过上级主管部门同意方可进行授权操作。6. 液位仪液晶屏幕如需清洁,可使用干净的干抹布逆时针从屏幕的中心向外围依次轻轻擦拭。7. 在清洁触摸屏时,请先关闭控制台电源。
液位仪每日常规检查:1. 液位仪显示油高、水高、油温是否正常。2. 检查液位仪警报菜单中的设备报警记录,如果有报警,要注意报警的信息并加以处理,重大情况及时上报。电气检查事项:1. 公司电工应定期检查站级供配电情况。2. 检查撬装式加油站电源电压是否稳定。3. 检查电源的零线与接地线不能够混接在一起。4. 检查液位仪保护地线上电压,应为0.VAC。5. 检查液位仪室内控制台保护地线接地电阻,应小于4欧姆。6. 检查RJ45等端口,是否连接正常。 罐区检查事项:1. 罐区防爆件是否有活动部件或松脱?2. 液位仪线管端口接地是否接地?3. 液位仪系统套管密封是否有效?4. 接线盒内是否有水?接头密封是否完好?
使用注意事项:1. 油料低于UMP三分之一的位置时要及时进油,不允许电机空转,否则容易造成: 进入空气造成气堵。热保护元件动作。烧毁马达。控制箱内空气开关跳闸。2. 马达运行声音突然变大,要立即停机检查:泵座紧固螺栓是否松动。安装是否垂直。配管时电线管和油管过长或松动。马达内有杂物。3. 出油量低时,不要随意调节功能元件:可能是配置不合理,油枪数多造成出油量降低。功能元件不是用来调整出油量的,而是在安装了机械式测漏器用来调整压力,保证正常压力值,使测漏器正常工作。4. 当潜泵出现故障时要请专业人员进行检修:防止人身事故、防止产生火花、防止故障扩大。