消防风管有排烟风管,消防加送送风风管,一个是向外抽走烟气,第二个是向室内鼓进大量空气,挤走烟气。材质上都要按高压系统材质选择,要经得起2小时火灾。边长小于630mm的镀锌钢板厚度不小于0.75mm,630-1250不小于1.0mm
风管长度一律以设计图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不得包括部件所占长度。直径和周长按图示尺寸为准展开,咬口重叠部分已包括在定额内,不得另行增加。问:检查孔,送风口等还有阀门都属于部件.
一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格建议用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。