a、如用于主轴冷却,可根据主轴电机功率的30%估算所需制冷机组的冷量。 例: 15KW电机,可选配4.5kw 或 5.8kw冷量的制冷机组; 3、通过油箱的温升来计算发热量 Q = SH De V DT / 60 Q: 发热量 KW
负荷下工作。 例: 水箱容积 3000L 的水温 0.6度/分钟 发热量 Q = 4.2 1 3000 0.6 / 60 = 126KW 选择油冷却机冷量时可适当加大 20%-50% ,
Q = SH De F DT / 60Q: 发热量 KW(注明:川本1P冷油机的发热量约为2.5KW)SH:比热 油的比热为 1.97/Kg*C (1.97千焦耳/千克*摄氏度)De: 比重 油的比重0.88Kg/L (0.88千克/升)F: 流量 LPM /min 升/分钟)