弹簧支吊架位置的确定:控制阀组通常在管道的弯头下面设置支架,对于常温的管道可采用固定架,对于有热胀的管道,应根据柔性分析的要求,将一个架设置成固定架,另一个架设置成滑动架或导向架。如果阀组很长,仅在阀组两端支撑,会使阀组中间下垂较大,应在中间增加一个支架,中间支架要采用可调式支架,以便安装。中间架也可设置成固定架,热胀时向两端位移。
管道支吊架位置的确定方法1.确定管道支吊架位置的要点与要求应满足管道允许跨度的要求,有压力脉动的管道,要按所要求的管道固有频率来决定支架间距,避免发生共振;有集中荷载时,支架应在靠近集中荷载的地方设置,以减少偏心载荷和弯曲应力;在敏感设备(泵、压缩机)附近设置支架,以防止设备嘴子承受过大的管道荷载;往复式压缩机的进出口管道或者是其它有强烈振动的管道,应单独设置支架且要落地生根,以避免振动传递;除振动管道外,应尽量利用已建构筑物的梁柱作支架的生根点,并考虑生根点所能承受的荷载,生根点的构造满足生根件的要求;要求作更详细应力分析的管道,其支架位置根据分析决定,基于维修方便,管道支吊架应设在不防碍管道与设备的连接和检修的部位;管道的支撑点在直立方向无位移时应采用刚性支吊架,有位移时应采用可变弹簧支吊架,位移量大时应采用恒力弹簧支吊架;沿直立设备布置的管道,个管架应设置承重支架,其后应分别设置导向支架。
支吊架跟踪式服务,在施工现场进行实时指导,解惑技术人员在现场指导,解惑,对在施工中碰到的特殊支吊架做实时的力学校核,以及对各专业管束的协调1.安装速度快,施工工期短安装速度是传统做法的6~8倍,制作安装成本降二分之一。各专业和工种可交叉作业,提高工效,缩短工期。2.使用寿命长,后期维护方便根据使用环境,客户的特殊需求,提供不同工艺的材料有电镀锌(冷镀锌),热镀锌及粉末镀锌涂层(喷塑)3.材料预算准确产品为标准化半成品,型号标识明晰,配合规范的管理,材料和配件上的浪费和丢失很少。