主断路器的测试要求:主断路器是利用压缩空气来驱动主、辅触头动作,实现闭合、断开任务,同时利用压缩空气的冷却作用对主触头进行灭弧,实现主断路器的可靠断开;在主电路中它有主触头、隔离开关两部分电联结。(1)三段动作时间测试:分闸时间:分闸电磁线圈得电到主断路器动静触头断开的时间。测试要求:≤30ms合闸时间:合闸电磁线圈得电到隔离开关闭合的时间。测试要求:≤100ms。延迟时间:主触头断开到隔离开关断开的时间测试要求:35~55ms。北京蔚蓝天创业科技发展有限公司研制的主断路器试验台、便携式真空主断路器检测仪可以满足真空主断路器技术性能指标检测的要求,***因真空主断路器的性能检测不当而引起的事故。
真空断路器工作原理是:当动、静触头在操作机构的作用下分闸时,触头间产生电弧,触头表面在高温下挥发出蒸汽,由于触头设计为特殊形状,在电流通过时产生一磁场,电弧在此磁场作用下沿触头表面切线方向快速运动,在金属圆筒(屏蔽罩)上凝结了部分金属蒸汽,电弧在自然过零时就熄灭了,触头间的介质强度又迅速恢复起来。北京蔚蓝天创业科技发展有限公司研制的主断路器试验台、便携式真空主断路器检测仪可以满足真空主断路器技术性能指标检测的要求,***因真空主断路器的性能检测不当而引起的事故。
主断路器的参数测量过程合闸时间的测定主断路器的主电路中有主触头、隔离开关两部分电联结。闭合时,只要隔离开关在压缩空气的驱动下直接闭合即可在本设计中,当按下合闸按钮时,单片机产生中断并控制合闸线圈得电,使隔离开关闭合。同时在隔离开关处设置一个监测装置,以检测隔离开关是否闭合,在闭合后信息反馈给单片机,由单片机计算出合闸时间。分闸时间和延迟时间的测定当按下分闸按钮时单片机产生中断并使分闸线圈得电控制主触头分开,此时检测主触头是否断开,断开后把信息反馈给单片机,由单片机计算出分闸时间并通过液晶显示经过一定的***后,检测隔离开关是否断开,在断开后把信息反馈给单片机,再由单片机计算出延迟时间和分闸时间。北京蔚蓝天创业科技发展有限公司研制的主断路器试验台、便携式真空主断路器检测仪可以满足真空主断路器技术性能指标检测的要求,***因真空主断路器的性能检测不当而引起的事故。