(2)管道支架,吊架,防晃支架的形式,材质,加工尺寸及焊接质量等, 应符合设计要求和国家现行有关标准的规定.(3) 管道支架,吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果; 管道支架,吊架与喷头的距离不宜小于300MM;与末端喷头之间的距离不宜大于750MM. 检查数量:抽查20%,且不得少于5处.
整定弹簧支吊架(可变弹簧支吊架): (一)、用途和适用范围:整定式弹簧支吊架有两大系列,主要是由西北电力设计院设计的T1、T2、T3、T4、T5型和华东电力设计院设计的TH1、TH2、TH3型,两系列的基本特性相同,广泛用于电力、冶金、化工、石油、纺织等工业,在运行中产生热位移的管道系统及其设备装置。本吊架适应荷载范围为200~210000N,适用热位移量为40、45、80、90、120、135mm,使用温度范围-40℃~120℃。
整定弹簧都具有一定的刚度,在外力荷载的作用下可以变形(位移)。整定弹簧支吊架在弹簧工作范围内,管道有小的变形过程时,不会完全失去其分配荷载,从而控制荷载转移量。整定弹簧支吊架一般用于管段在垂直方向有热位移的场所,引起管道支点的变位,若该支点为刚性支吊架,将会妨碍管段的变位,或使管段脱离支吊架,致使管道产生过大的力和应力。如果采用弹簧管托、管吊则不会产生这种现象。在整个设计过程中要注意整定弹簧支吊架的用量,严控依据弹簧支吊架的造型标准合适设计,降低成本,创造利润大化。