桩基声测管主要是用来检测桩基的密度、深度、完整性等质量问题的。(1)现场检测前测定声波监测仪发射至接受系统的延迟时间t。并计算声时修正值。(2)测量时发射与接收探头应以相同标高或保持固定高差同步升降。(3)测量点距为40cm,当发现异常时再加密到20cm.(4 )选择适当的发射电压和放大器增益,并再测试过程中保持不变。(5)实时显示和记录接收信号的时程曲线。(6)将多根声测管以两根为一个检测剖面进行全组合,分别对多有剖面完成检测。(7)每组检测管测试完成后,测试点应随机重复抽测10%,其声时相对标准差不应大于5%;波幅相对标。
钢筋笼放入桩孔时应防止扭曲,薄壁管一般随钢筋笼分段安装,声测管的底部密封应不漏浆,采用薄壁声测管作为灌浆通道,在进行超声波检测时管路应通畅。声测管安装完毕后应将上口封闭,以免浇灌混凝土时落人异物,致使孔道堵塞。声测管埋设深度应在灌注桩的底部以上50mm~150mm,声测管的上端应高于灌注桩顶表面300mm~500mm,同一根桩的声测管外露高度宜相同。钢筋笼全部下入地下后应立即往声测管内灌满清水。在灌注混凝土之前,应检查声测管内的水位,如不足,则加满。若声测管需截断,宜用切割机切断,切割后应对切割口进行打磨内外毛刺,不宜以电焊烧断。焊接钢筋时,应避免焊液流溅到薄壁声测管管体上或接头上。
2m桩基设置几个声测管这是很多进行桩基施工人员经常问道的一个问题。按照新JGJ106-2014标准规定,打桩时桩径在1.0-2.5米之间的时候,布置三根,位置以三根声测管呈等边方式布置。以下是其他桩径布置声测管情况。打桩时桩径在0.6-1.0米之间的时候,和中心点三点***布置两根打桩时桩径大于2.5米时,布置四根,位置要求四根声测管连接呈正方形布置。