***:检测声测管连接是否达标在声测管安装过程中注水,就是在声测管随钢筋笼的过程中,一边下钢筋笼一边加水,这样做的目的其实是为了检测声测管连接处是够达标,如果在这个过程中发现声测管接口处出现漏水,就要及时检查原因,如果是声测管接头的焊接问题,就要及时更换。
***:基桩、连续墙埋管数量桩直径D≤800mm布置2根管;800mm﹤D≤2000mm,布置不少于3根管,D﹥2000mm,布置不少于4根管,第二:埋设方法54基桩声测管应沿桩截面外侧呈对称形状布置。声测管牢固绑扎(或焊接)在钢筋笼内侧。检测管宜选用镀锌钢管或铁管,管内径宜为50~55mm;管的下端应封闭、上端应加盖;声测馆底端应平桩底,管顶端宜高出现地面20~30cm。检测管之间应相互平行,且平直。 地下连续墙单个直槽段中的声测管埋设数量不应少于4根,声测管间距不宜大于1.5m;对于转角槽段,声测管埋设数量不少于3根(如图H.0.6所示)。声测管应沿钢筋笼内侧布置,边管宜靠近槽边。 检测前用钢筋疏通声测管,以确保检测时,检测探头能正常放至管底,疏通后向检测管内注满清水,封口待检查。
声测管施工完毕以后都是通过外委第三方进行检测的,每组声测管测试完成后,测试点应随机重复抽测10%,其声时相对标准差不应大于5%;波幅相对标准差不应大于10%。桩基声测管检测是灌注桩进行超声检测法时探头进入桩身内部的通道。它是灌注桩超声检测系统的重要组成部分,它在桩内的预埋方式及其在桩的横截面上的布置形式,将直接影响检测结果。因此,需检测的桩应在设计时将声测管的布置和埋置方式标入图纸,在施工时应严格控制埋置的质量,以确保检测工作顺利进行。