防爆泄压 当控制中心接收到以下信号: ?超压探测系统动作信号; ?重***继电器信号; ?断路器跳闸信号(可选); 控制中心确认变压器存在重大***及火灾危险,发出声光报警。如系统处于自动状态,将启动消防柜,排油泄压,注氮灭火。装置的压力动作值应高于主变变压器压力释放阀的压力动作值,具体值有变压器订货技术协议确定,推荐值为8~10KPa。
关闭阀(控/断流阀)设计与现场安装 1.作用 关闭阀采用流速控制关断。正常情况下处在开启状态,当火灾发生时,关闭阀迅速切断储油柜(油枕)与变压器内部油体之间的联系,防止储油柜中油体浇到初燃的火上,加剧火势。 2.相关参数 通经:DN80mm,与重***继电器通经保持一致; 动作流量:50~100L/Min; 动作时间:≤1s; 接点容量:220V DC 5A; 复位方式:手动。 3.安装 关闭阀安装在储油柜和变压器油箱之间的管路上,箭头指示方向是由储油柜指向变压器油箱。
在灭火装置投入使用前,需对灭火装置进行如下调试: 1.关闭变压器至灭火箱的排油和注氮管路上的蝶阀; 2.拆除灭火装置控制屏中排油阀开启信号连线(XT端子5和6)和注氮阀开启信号连线(XT端子7和8); 3.接通双电源断路器D1-ZK1或D2-ZK2,直流电源信号指示灯灯1#电源投入7HLRD或2#电源投入8HLRD亮; 4.接通控制信号断路器QM1,系统接入; 5.旋转开关SA1在退出位置,控制屏退出信号灯亮; 6.旋转开关SA1在投入位置,控制屏投入信号灯及消防柜上电源指示灯亮;