整体布局 1.消防柜宜靠近变压器布置。 2.消防柜排油管应接至事故油或储油罐等变压器事故泄油设施。 3.控制柜宜安装在相关控制室内。无人巡视的场所,应能将信息远传至有人监控的场所。
JB3336 电站设备自动化装置通用技术条件 GB/T 1226 一般压力表 GB 5099 钢制无缝气瓶 GB/T 8979 纯氮 GA 61-2002 固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件 GA 835-2009 油浸变压器排油注氮灭火装置 CECS187:2005 油浸变压器排油注氮技术规程
关闭阀(控/断流阀)设计与现场安装 1.作用 关闭阀采用流速控制关断。正常情况下处在开启状态,当火灾发生时,关闭阀迅速切断储油柜(油枕)与变压器内部油体之间的联系,防止储油柜中油体浇到初燃的火上,加剧火势。 2.相关参数 通经:DN80mm,与重瓦斯继电器通经保持一致; 动作流量:50~100L/Min; 动作时间:≤1s; 接点容量:220V DC 5A; 复位方式:手动。 3.安装 关闭阀安装在储油柜和变压器油箱之间的管路上,箭头指示方向是由储油柜指向变压器油箱。