防烟楼梯间的前室或消防电梯间的前室可开启外窗,面积不应小于2m,合用前室可开启外窗面积不应小于3m
设置自然排烟设施的场所,其自然排烟口的净面积应符合下列规定:1防烟楼梯间前室、消防电梯间前室,不应小于2.0m2;合用前室,不应小于3.0m2;2靠外墙的防烟楼梯间,每5层内可开启排烟窗的总面积不应小于2.0m2;3中庭、剧场舞台,不应小于该中庭、剧场舞台楼地面面积的5%;4其它场所,宜取该场所建筑面积的2%~5%。
需要消防排烟窗排烟的房间,可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%