没有电流的,首先检查电容器保护开关是不是跳开,或者损坏,再检查接触器是不是有损坏,你可以在电容器端上测量三相电压,是不是正常,如果电容器端有正常电压那就是电容器开路,必须更换电容器,如果没有正常电压,应检查上级回路。电容器铭牌上都有电容器的额定电流,只要没有超过额定电流都是正常的,可以继续使用,如果超过额定电流,证明电容器有漏电或者短路现象,会使电容器迅速发热,甚至爆。
一般来说,电容补偿柜由柜壳、母线、断路器、隔离开关,热继电器、接触器、避雷器、电容器、电抗器、一、二次导线、端子排、功率因数自动补偿控制装置、盘面仪表等组成。
再告诉你一个估算的公式,每千瓦有功负荷的无功补偿量为1.04,(这是功率因数从0.6补偿到0.95适用的),也就是说用有功功率乘以这个系数,就是要补偿的无功功率容量。你自己根据你的变压器负荷的有功功率试算一下。