多工况弹簧支吊架设计 管道荷重吊零分配方法分为冷态吊零和热态吊零,本文以热态吊零进行分析。热态吊零弹簧支吊架设计是根据计算工作荷载和垂直热位移确定安装荷载,以保证弹簧在工作态能够支撑管系分配的重量。单工况弹簧支吊架设计热位移及工作荷载都是weiyi的,多工况弹簧支吊架设计工作荷载及垂直热位移多样,即弹簧支吊架应在各种可能工况下,都不出现suosi或者托底的情况。
在弹簧支吊架的设计中,一般均要求弹簧支架供应商在产品出厂前,先将弹簧压缩到预设的安装载荷,即CAESARⅡ软件弹簧输出报告中的理论安装荷载,然后用定位装置将弹簧锁住,待管线及支架安装完毕、水压试验结束、开车投料之前将定位装置拆除。但是由于有些弹簧支吊架的安装位置过高,而在开车投料之前已经没有任何辅助设施帮助操作者到达弹簧支架的位置,将定位装置顺利地拆除。因此,对于操作者来说,往往在水压试验结束以后就将定位装置拆除。
弹簧支架的安装调整注意事项: 1、弹簧刻度铭牌朝向应处于便于观测的位置。同时弹簧定位销要朝向便于拆除的位置。2、在安装前调整弹簧调整螺栓高度。使其位于行程中部,便于以后调整。弹簧支架制作偏差应由支架及吊杆来调整,不得使用弹簧调整螺栓调节。3、管道水联运后应将弹簧锁定销拆除,将弹簧调整到设计规定值并作好调整记录。