只有两串的情况,500kVⅠ、Ⅱ组母线的电源由线路L1、L2供电,当L2检修时,5021、5022断路器断开,500kV母线Ⅰ、Ⅱ的电源均由L1供电,此时若L3线路故障,保护动作将5013、5012断路器断开,500kVⅡ母失压,此时5011带主变仍然正常运行,500kVⅠ母与500kVⅡ母断环运行,若5013先重合,仍然不能使系统环网运行,意义不大。
在500kV变电站3/2接线方式中,断路器重合闸采用单相重合是根据超高压线路的特点和故障的特性设置的。而断路器重合闸的运行方式采用先边后中,还是先中后边是根据线路发生故障时,什么方式对系统有利,什么方式能保证供电可靠性。这也和电力系统“优质、可靠”供电的目标是一致的。
目前电力系统普遍使用南京南瑞继保RCS-921断路器失灵保护及自动重合闸装置,当线路故障,先重合边断路器,合于永故障时,后合重合闸装置立即闭锁并发三跳命令。当先合重合闸因故检修或者退出运行时,后合重合闸将以先合重合闸整定时限动作,而不经过后合延迟时间,从而缩短了断路器和线路的非全相运行时间,也保证了供电可靠性。