计算无功补偿量需要知道二次负荷du的有功功率,你没有给。我给你个公式,你自己算。 qc=p(tan-tan′) 或者内qc=p(tanarccos-tanarccos′)这里容qc是需要补偿的无功功率容量kvar,p是有功功率kw,cos是补偿钱的功率因数,cos′是补偿后的功率因数。
没有电流的,首先检查电容器保护开关是不是跳开,或者损坏,再检查接触器是不是有损坏,你可以在电容器端上测量三相电压,是不是正常,如果电容器端有正常电压那就是电容器开路,必须更换电容器,如果没有正常电压,应检查上级回路。电容器铭牌上都有电容器的额定电流,只要没有超过额定电流都是正常的,可以继续使用,如果超过额定电流,证明电容器有漏电或者短路现象,会使电容器迅速发热,甚至爆。
更换电容补偿柜中的电容的操作方法应该是:1,在非用电高峰时间段内进行,以减小线路无功损耗的影响;2,操作是先关闭补偿柜控制器(如果有控制器的话),然后拉下补偿柜的刀闸;3,确认要更换的电容,对其进行可靠的放电(对地放电,三相短路放电也可);4,卸下要更换的电容,将同规格的新电容可靠安装在原旧电容的位置上,并正确接好线路(新电容经过测试正常后安装).5,合上补偿柜刀闸,再打开补偿柜控制器.6,如果有补偿柜控制器的,利用该控制器的自检功能,先将补偿柜进行一次自检,正常后就完成更换工作了。