电容补偿就是无功补偿或者功率因数补偿。电力系统的用电设备在使用时会产生无功功率,而且通常是电感性的,它会使电源的容量使用效率降低,而通过在系统中适当地增加电容的方式就可以得以改善。 电力电容补偿也称功率因数补偿!(电压补偿,电流补偿,相位补偿的综合)。
容量小了,相应的电容组就要多,功率因数补偿的投入组数就多,如果没有会造成功率因素补偿不足,不减小补偿因数的值就会长期将所有电容组投入,容易造成大面积损坏。
更换电容补偿柜中的电容的操作方法应该是:1,在非用电高峰时间段内进行,以减小线路无功损耗的影响;2,操作是先关闭补偿柜控制器(如果有控制器的话),然后拉下补偿柜的刀闸;3,确认要更换的电容,对其进行可靠的放电(对地放电,三相短路放电也可);4,卸下要更换的电容,将同规格的新电容可靠安装在原旧电容的位置上,并正确接好线路(新电容经过测试正常后安装).5,合上补偿柜刀闸,再打开补偿柜控制器.6,如果有补偿柜控制器的,利用该控制器的自检功能,先将补偿柜进行一次自检,正常后就完成更换工作了。