Y电容漏电流 I=2πfCU其中:f是市电频率,即50Hz;C为Y电容总容量4700pF+4700pF=9400pF;U对地端电压,这里取110V即可。则可以计算得出漏电流有0.32mA之多。
漏电流对于开关电源,Y电容通常接于一次侧(初级)与二次侧(次级)之间,Y电容器可为一次侧耦合到二次侧的干扰电流提供回流路径。
Y电容是安规电容的一种,安规电容是指用于这样的场合:即电容器失效后,不会不危及人身安全。也就是因为这样安规电容与其他普通的电容有着不一样的地方,普通的电容在电源断开之后很长一段时间还会保留一定残留电压,一旦手触碰到就会发生电触,而安规电容却不会。