弹簧支吊架主要由圆柱螺旋弹簧和杠杆机构组成,由于其弹簧及元件的制造工艺简单、成熟。产品性能稳定、经济性好,在国内被长期应用,因此是目前应用较为广泛的。一般在有热位移较大的重要部位,就应考虑设置恒力弹簧支吊架。由于怛力弹簧支吊架的这一特点,因此在普通热力he电站、发电厂、石油和化工等热动力装置中得到愈来愈广泛的应用。
可变弹簧支吊架 可变弹簧支吊架是安装和运行工况弹簧荷载随着支点位移的变化而变化的一类支吊架,工程中应用zui多。可变弹簧的显著特点是荷载可变,弹簧安装态与运行态承受的荷载差值转移到相邻支架或设备上。较大的荷载转移将造成相邻支架或设备超载而失效,因此,可变弹簧的荷载变化率应不大于 25%,若弹簧工作点有多种工况,除单个工况荷载变化率应小于 25%,还应保证总荷载变化率小于 25%。
1 弹簧支吊架的串、并联 ( 1) 当弹簧吊点位移较大,采用单个弹簧不能满足要求时,可采用弹簧串联。弹簧串联只适用于弹簧吊架,不适用于支架。采用弹簧吊架串联时,应选用zui大荷载相同的弹簧。其特点是每个弹簧的荷载不变,选用zui大荷载相同的弹簧可以充分利用每个弹簧的承载能力,而单个弹簧的位移值是总位移值除以弹簧串联数。应该注意的是,可变弹簧串联所需的安装控件较大,且稳定性较差,设计中弹簧zui大串联数不宜超过3 个,恒力弹簧吊架一般不串联使用。