使用管理(1)吊篮使用单位应制定吊篮安全生产管理制度和吊篮使用的操作规程,并根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化,采取相应的安全防护措施。(2)使用单位安排专业人员应对吊篮进行定期维护保养。(3)每班作业前,操作人员应对吊篮进行检查、试车。检查合格后方可进行作业。吊篮连续停用2日以上重新使用前,应对吊篮实行专项检查并有检查记录。(4)吊篮平台内应保持荷载均衡,不得超载运行。(5)吊篮正常作业时,人员应从地面进入吊篮内,不得从建筑物顶部、窗口等处或其他孔洞处出入吊篮。(6)吊篮内作业人员不得超过2人,吊篮作业人员应经过分公司机械部专业培训,持证上岗,升降作业时其他人员不得在吊篮内停留。(7)当吊篮施工遇有雨雪、大雾、风沙及8.0m/s以上大风等恶劣天气时,应停止作业,并应将吊篮平台停放至地面,应对钢丝绳、电缆进行绑扎固定。
在吊篮内进行电焊作业时,应对吊篮设备、钢丝绳、电缆采取保护措施。不得将电焊机放置在吊篮内;电焊缆线不得与吊篮任何部位接触;电焊钳不得搭挂在吊篮上。高温、高湿等不良气候和环境条件下使用吊蓝时,应采取相应的安全技术措施。当吊篮施工遇有雨雪、大雾、风沙及5级以上大风等恶劣天气时,应停止作业,并应将吊篮平台停放至地面,应对钢丝绳、电缆进行绑扎固定。
预防:严禁用沙袋等代替配重。通病:吊篮钢丝绳的马牙卡安装不对危害:造成钢丝绳固定不牢,打滑。预防:马牙卡基座处要固定主绳,固定要牢固,间距100mm,不少于三个马牙卡。通病:安全绳固定位置不对危害:安全绳起作用时,固定点没有足够强度,容易被拔出,造成失效而人员坠落。预防:安全绳要固定在有足够强度的结构上,严禁固定在透气管、烟道、排气管等位置,也不要固定在砖垛、配重架上。通病:安装人员安全意识差,经常不带安全帽,不系安全带危害:容易造成物体打击和高空坠落