防火门验收要注意降低原材料标准是否合格:防火门在获证检验过程中,申报使用的材料基本都能达到或超过***,但在工程使用中,为降低成本,却故意选用标准较低的原材料。如钢质防火门,门扇钢板***低要求为0.8mm,但部分企业常常选用0.75mm甚至更薄的钢板;门芯板的常用设计密度为360kg/m3,但实际应用中的门芯板密度很多只有设计密度的2/3甚至更低;木质防火门必须使用经过阻燃处理的木料,但很多产品未经阻燃处理或阻燃处理不达标,阻燃耐火性能有限。
防火玻璃的型号及透光尺寸也是防火门验收时的重要一项,防火门上设置的玻璃应为复合防火玻璃,防火玻璃应有***、认可的检测机构出具的合格检测报告,以核准防火玻璃耐火极限是否符合该防火门的防火等级要求。应检查防火玻璃的厚度是否大于检验报告样品标称的厚度,并检查防火玻璃的开口尺寸是否大于检验报告上样品的玻璃尺寸,防止部分防火门产品为保证美观而私自加大玻璃开口面积。
常开式防火门验收:根据《建筑设计防火规范》的规定,安装的常开防火门不仅能在火灾时自行关闭,并应有信号反馈的功能。因此在实际工程中,对已安装的常开防火门还应对其闭门控制器进行检查,现场检查其手动、联动性能、远程启动性能是否正常。