地下室的回填土外墙多数是钢筋混凝土挡土墙,特别是丝杆位置的防水处理是否到位直接影响到后期挡土墙防水效果。要满足地下室挡土墙的防水要求,完成地下室挡土墙施工工序如下:内测模板安装、止水丝杆安放(间距按施工方案)、外侧模板安装、浇筑混凝土、模板拆除、丝杆处理、防水砂浆堵塞、养护。
丝杆位置防水质量控制,止水环片与两端丝杆焊接要牢固,拆除后孔内杂物必须清理干净;丝杆孔洞膨胀砂浆堵塞密实并到达养护期。
地下室外墙用于固定模板的螺杆要采用止水螺杆。止水螺杆的节点处理清除洞内垃圾、松散砼后,用1:2-3的水泥防水砂浆分二次嵌填密实(如果基层砼干燥,则事先用湿毛刷湿润;如果基层湿度太大,则等达到一定干度后再堵);表面突出墙面2mm,突出部分做成50*50mm的方块面或直径为50mm的圆形面(如果想省事,表面和砼墙面做平也不是不可以)。