止回蝶阀电气部分故障排除:1)逻辑控制失灵,需要按照电器控制原理检查相关中间继电器、交流接触器的触头和行程开关碰块。2)电磁阀无电,检查开关电源保险,如果烧坏了则将烧坏的部件进行更换;电磁铁烧坏则更换电磁铁。3)自动保压功能失效,检查全开形成开关是否动作,检查压力开关是否烧坏。
止回蝶阀液压系统泄露严重,保压效果不佳:电磁阀孔内杂物造成泄露,检查滤网是否良好,开机多次冲去杂物;常闭截止阀未关紧;手动泵或主油路中单向阀有杂物,需要清洗检修;蓄能器充气压力不够,需要充气。
液压止回蝶阀密封面泄露原因:1、密封面夹杂污垢、泥沙、或其他异物。2、密封面或密封圈磨损或损坏;3、密封面接触过盈量太小或污紧定螺钉松动;4、蝶板关闭不到位或关过头;