止水钢板长度不足、入墙未封堵、钢板未入墙,极易导致干湿分区两侧汆水。 ▶ 解决方法 止水钢板应伸入结构层10mm-20mm,进行封堵处理,涂刷防水,进行闭水试验,再进行下道工序。
一个好用的卫生间,通常都会进行干湿分离的设计,这不仅可以大幅提高卫生间使用效率,还可以较好地减少卫生间的潮气,既有利于保持卫生间干爽整洁,防止地面湿滑出现滑倒的情况,还可以延长干区卫浴设备的使用寿命。
止水钢板高度不足低于铺装完成面,挡水石后贴,导致干湿区域极易出现汆水现象。 ▶ 解决方法先铺贴挡水石,且挡水钢板必须深入挡水石内,后期地面砖碰挡水石,能有效解决钢板高度不足造成的汆水现象;破除挡水条周边的地砖进行补焊处理,并做好两端的防渗漏及淋、闭水试验。