止水钢板超高,导致挡水石无法安装。 ▶ 解决方法 可切割超高部分,但现场较难整改,因切割无法准确把握高度极易导致切割后导致高度不足。
止水钢板高度不足低于铺装完成面,挡水石后贴,导致干湿区域极易出现汆水现象。 ▶ 解决方法先铺贴挡水石,且挡水钢板必须深入挡水石内,后期地面砖碰挡水石,能有效解决钢板高度不足造成的汆水现象;破除挡水条周边的地砖进行补焊处理,并做好两端的防渗漏及淋、闭水试验。
止水钢板长度不足、入墙未封堵、钢板未入墙,极易导致干湿分区两侧汆水。 ▶ 解决方法 止水钢板应伸入结构层10mm-20mm,进行封堵处理,涂刷防水,进行闭水试验,再进行下道工序。