路面切缝、填缝:透水路面养护5天后开始切割伸缩缝,相关要求如下:a.缩缝面层间距≤6m,缝宽5-8mm,缝深贯穿至整个面层;b.胀缝面层间距≤12m或18m,缝宽20-30mm, C.伸缩缝基层间距≤6m,缝宽20-30 mm,缝深贯穿至整个基层;d.与其它工作面(基础不同)、建筑立体交接处,设置沉降缝,缝宽15-20mm,缝深贯穿混凝土,达到级配砂石层;与路缘石的交接处同样设置横向胀缝,透水砼浇筑前采用4 mm泡沫板对路缘石内立面进行粘贴。e.使用挤塑板对素色基层部分进行填充,彩色面层先采用泡沫棒填充底部,表面采用聚氨酯胶粘石子填充。
透水地坪铺筑:1.基层处理:清扫基层表面,表面应无尘土、树枝、纸屑等杂物,并在摊铺前润湿基层表面。2.布料:透水地坪摊铺时应考虑振实预留高度。透水地坪采用人工布料时,应用铁锹反扣,严禁抛掷。透水地坪摊铺时间长于30min或遇大风天气时,现场混凝土要及时覆盖塑料布,防止透水地坪水分过快散失。3.振捣:素色层透水地坪布料完成后,用刮杠刮平,并用平板振捣器进行振捣,振捣完成后摊铺面层彩色透水地坪或彩色露骨料彩色透水地坪,然后刮平,对缺料的地方及时补料,并用透水地坪***设备进行表面振捣及整平,直至与模板等高为止。4.表面修整:对碾压后的路面应及时修饰彩色透水地坪的边角,对于缺料的部位应填料修整,对于较干部位可先均匀喷洒一层水,再加料修整。5.彩色透水地坪露骨料时,在表面平整、密实度达到要求后对表面均匀的喷刷一遍清洗剂,然后覆盖塑料薄膜;在喷刷完成后6一8小时(根据天气情况而定)采用高压水***对表面冲洗,冲洗时注意清洗剂必须要清洗干净但不能出现掉子等现象。
彩色透水地坪搅拌运输:a.现场搅拌站的建立原材料的堆放按照方便上料、***节省空间为原则进行放置。搅拌机占地约20m2,水泥、石子储备的数量至少为每天施工数量的3倍,各种助剂需有库房存放。搅拌站占地约300m2。b.现场搅拌工艺及运输计量:现场设置地磅。配合比严格按设计要求执行,每罐计量水泥按整袋进行设计,石子用小推车称量,各种助剂在桶类容器里进行***计量;为了计量快捷,可在***次称量后在车、桶里画上明显标线,但每次仍须称量。搅拌:将碎石、水泥和助剂放在搅拌机里进行搅拌1分钟左右后视拌合物的工作性适当加水,直到拌合物达到要求为止。运输:拌合物由工程车或手推出运至施工地点。