防水套管安装后如何进行封堵 作为管道预埋件防水套管,在预埋后进行穿入管件,接下来的工作尤为重要。每次穿管之后都要对套管进行封堵,防止工作时发生漏水事故。管道安装完毕并经通球,通水试验后,方可经行封堵。(楼板管道安装应安装钢套管,钢套管安装好后应高出完成面20mm,封堵方法基本和下面无套管的封堵方法一样,只是要封堵至管口平,并做止水圈环)无钢套管封堵方法:在原预留洞边及洞壁凿毛,并把垃圾,灰尘清理干净再用清水冲洗干净,润湿24小时以上,然后支顶模或吊模,支好模后再用清水冲洗一遍,然后浇筑比楼板混凝土标号高的细石混凝土,浇筑高度为楼板厚的1/3至1/2,捣实抹平(不能压光)后注意定期浇水养护。
刚性防水套管的止水环宽度设计都是有严格要求的 刚性防水套管的价格都是由套管和翼环的厚度成本决定的。其中刚性防水套管的翼环的宽度更有严格的要求。刚性防水套管的止水环宽度设计依据非常简单且实用,单讲止水环的宽度设计是有统一标准的,也是根据02S404图集规定尺寸进行下料加工,施工工程的要求不同也可定制,比如常规柔性刚性防水套管产品的止水环是设置在中间位置,而有些则需要设置在靠近一段10公分处,有些针对较厚的墙体需要做加长处理,并且根据实际加长情况增加翼环,而该产品的翼环宽度是根据产品的标准而定,有统一尺寸,还有一种厂标,也是依据工程的要求程度有厂家自行研制,此类标准的止水环宽度和厚度以及管厚度,不过都会根据客户需要比方说节省预算,不过即使是这样公司也会在保证质量没问题的情况下进行制作。
穿墙套管穿越暗地室等有防水要求的建造物时该如何配置?防水套管的品种:防水套管常用的品种平凡套管一穿越根蒂底子、内墙、楼板等处时,A免管道《有压管道,如,给水、暖气等)运用时,对建造物构成扰动,同时便于管装和培修,配置的、大于安装管道外径的、材质和长度均相宜要求的、安装在根蒂底子、内墙、楼板等管道穿越处短管.刚性防水套管合用于管道穿墙处不接受管道振动和伸缩变形的构《建)筑物.对于有设防要求的地区,刚性防水套管如采纳刚性防水套管,应在进入池壁或建造物外墙的管道上靠近配置柔性毗连.A型合用于钢管,C型合用于球墨铸铁钢管及铸铁管二如采纳刚性防水翼环,应在进入池壁或建造物外墙的管道上靠近配置柔性毗连,A型合用于钢管.防水套管选型或加工时,何满足管整治工况及安装的要求。重要时,防水套管的穿墙壁厚、轴向推力等阿经结构工程师确认。