低压故障: 压缩机吸气压力过低,导致低压保护继电器动作。压缩机吸气压力反映的是蒸发压力,正常值应在0.40 ~ 0.60 MPa,保护值设定为0.20 MPa。吸气压力低,则回气量少,制冷量不足,造成电能的浪费,对于回气冷却的压缩机马达散热不良,易损坏电机。而解决的办法同高压故障一样,尽量保持压缩机在正常的压力范围内。
低阀温故障: 膨胀阀出口温度反映的是蒸发温度,是影响换热的一个因素,一般它与冷媒水出水温度差5.0 ~ 6.0 ℃。当发生低阀温故障时,压缩机会停机,当阀温回升后,自动恢复运行,保护值为—2.0 ℃。
风冷冷水机组,与水冷式冷水机不同,风冷式冷水机是经过空气对机组本身散热冷却达到制冷作用工作原理的机器,所以称之为风冷式冷水机。风冷式冷水机有安装方便,操作简单,维护轻松,运转安稳等特点。被广泛使用于yi疗、生物、化工、激光、冶金、设备制作、电镀、塑料加工等职业。为工业,商用生为生活供给冷却。风冷式冷水机主要由半封闭式螺杆压缩机、壳管式冷凝器、枯燥过滤器、热力膨胀阀、壳管式蒸发器、以及电器操控部分等组成。