1.额定绝缘电压690V2.额定工作电压380V,660V3.额定频率 50Hz4.额定工作电流:水平母线额定电流 630-6300A 垂直母线额定电流 630-1600A5.额定短时耐受电流 额定峰值耐受电流(IS)30-80KA 额定短时耐受电流(IS) 30-80KA6.额定耐受峰值电流 水平母线(主母线) 63-176KA 垂直母线(支母线) 63-176KA
***的方法一般有:①通过试验预测工件变形范围,在焊接前强迫工件向反方向变形,以期焊后达到预定尺寸;②焊后用过正方法矫正;③击、压焊接后相对收缩部分,而得到应力平衡;④加热焊接后相对松凸部分,达到与焊接处同样收缩的目的;⑤必要时对构件进行整体热处理。
固定式能满足各电器元件可靠地固定于柜体中确定的位置。柜体外形一般为立方体,如屏式、箱式等,也有棱台体如台式等。这种柜有单列,也有排列。为了保证柜体形位尺寸,往往采取各构件分步组合方式,一般是先组成两片或左右两侧,然后再组成柜体,或先满足外形要求,再顺次连接柜体内部支件。组成柜体各棱边的零件长度必须正确(公差取负值),才能保证各方面几何尺寸,从而保证整体外形要求。对于柜体两侧面,因考虑排列需要,中间不能有隆起现象。